TIA SPS lässt sich nicht mehr verbinden/keine IP zuweisen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstens, du bist mit irgendetwas online, das sieht man dass man 'Online-Vernindung trennen' wählbar ist. Geh erstmals offline.

Zweitens, ich wurde erwarten es gibt mehrere Online Funktionen wenn du mit ein S7 CPU über diesen Weg online gehst. Dies sieht aus als eine Profinet IO device.
Minimum, man sollte die Kataloginformation sehen können. Und dann sollte es die MFLB Nummer von die S7-1200 CPU sein.
 
Lieber Jesper, das habe ich bereits versucht (siehe bisherige Beiträge) er bringt eine Fehlermeldung dass sich die IP nicht setzen lässt.
Anhang anzeigen 77748
Welche IP Adresse ist denn in deinem Projekt für den Adapter der CPU eingetragen?
Bitte erst einmal die fehlgeschlagene Onlineverbindung von deinem Projekt trennen.

Zweitens, ich wurde erwarten es gibt mehrere Online Funktionen wenn du mit ein S7 CPU über diesen Weg online gehst. Dies sieht aus als eine Profinet IO device.
Minimum, man sollte die Kataloginformation sehen können. Und dann sollte es die MFLB Nummer von die S7-1200 CPU sein.
Das Gefühl hab ich auch.

Ich würde tatsächlich mal alle Adapter die ich nicht im TIA Portal benötige (aktuell), in den Kommunikations-Einstellungen (Systemsteuerung ) deaktivieren..

Um welche Artikelnummer, Firmware und TIA Portal Version gehts denn hier eigentlich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mache TIA ganz zu.
Öffne TIA wieder (einfach ohne eine Projekt zu öffnen).
Gehe nicht online über 'Online'.
Gehe über 'Online Zugänge' ... usw.
Wenn du mit die S7-1200 verbunden ist, und die MAC Adresse auftauchen. Passen die MAC Adresse in TIA mit was auf die S7-1200 aufgedruckt ist ?
Wenn ja, kannst du die Katalog Information finden ?
Wenn nicht, dann sieht es schlecht aus.
 
Erstens, du bist mit irgendetwas online, das sieht man dass man 'Online-Vernindung trennen' wählbar ist. Geh erstmals offline.

Zweitens, ich wurde erwarten es gibt mehrere Online Funktionen wenn du mit ein S7 CPU über diesen Weg online gehst. Dies sieht aus als eine Profinet IO device.
Minimum, man sollte die Kataloginformation sehen können. Und dann sollte es die MFLB Nummer von die S7-1200 CPU sein.
Ja bei einer normal funktionierenden SPS wäre das der Fall.... leider wird die SPS jedoch lediglich als "falsch parametrierter Teilnehmer" wahrgenommen weshalb leider nichts von den gewöhnlichen Funktionen mehr möglich scheint.
 
Mache TIA ganz zu.
Öffne TIA wieder (einfach ohne eine Projekt zu öffnen).
Gehe nicht online über 'Online'.
Gehe über 'Online Zugänge' ... usw.
Wenn du mit die S7-1200 verbunden ist, und die MAC Adresse auftauchen. Passen die MAC Adresse in TIA mit was auf die S7-1200 aufgedruckt ist ?
Wenn ja, kannst du die Katalog Information finden ?
Wenn nicht, dann sieht es schlecht aus.
Also ich bin deinem Rat gefolgt und konnte jetzt ohne Projekt eine Verbindung zur PLC aufbauen:
1714394109988.png
jetzt muss ich nur versuchen dass sie sich auch wieder mit dem Projekt verbinden lässt das ich online gehen kann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@JesperMP Vielen Dank Jesper, der Tipp mit der Online & Diagnose ohne geöffnetes Projekt war Gold wert.... So konnte ich die IP-Adresse anpassen, die SD-formatieren als auch die PLC auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu laden.
Jetzt funktioniert wieder alles so wie es sollte.
Sehr interessant das die Online Diagnose im Projekt einen anderen Umfang bietet als wenn man diese im geöffneten Projekt durchführt.

@DCDCDC @DeltaMikeAir Euch auch vielen Dank für die Mühe!
 
jetzt muss ich nur versuchen dass sie sich auch wieder mit dem Projekt verbinden lässt das ich online gehen kann
Je nach dem wie viel Aufwand es wäre.. ein neues Projekt erstellen und den Rest rüberkopieren.

Firmware Update (auf 4.6.1) könnte man auch machen, wenn gewollt. Dann kann man auch den neuesten Stand im TIA Portal verwenden, sofern es >V18 ist
 