Aktueller Inhalt von asci25

  1. asci25

    Zeiten in der Visu anzeigen

    Der Code macht, für was der geschrieben wurde. Wenn die Stunden nun nicht mehr weiter zählen sollen, dann muss das den Stunden auch gesagt werden. Wenn die Zeile unverändert ist, warum soll dann plötzlich ein anderes Ergebnis rauskommen? Betrstd kann nicht hellsehen. Das ist alles nur...
  2. asci25

    Zeiten in der Visu anzeigen

    Dann zeigt doch mal den angepassten Code. Wie soll man denn helfen? Vorkauen ist es jedenfalls nicht. Die Modulo-Variante wäre auf jeden Fall einfacher zu verstehen gewesen.
  3. asci25

    Zeiten in der Visu anzeigen

    Ist ein Schuss ins Blaue: Modulo 24 für die Stunden nehmen.
  4. asci25

    Twincat HMI Bildschirmtastatur

    Ich arbeite nicht mit der TE2000, ich habe ein eigenes System entwickelt, aber vielleicht hilft Dir diese Einstellung im Windows 10 weiter.. Kommt darauf an, ob die TE2000 die Taptip.exe unterstützt. Versuch macht klug.
  5. asci25

    Twincat 3 Neue Route wird nicht hinzugefügt

    Frage: Der CX ist aber im selben Netzwerk? Oder ist da ein Router / VPN dazwischen?
  6. asci25

    Twincat 3 Neue Route wird nicht hinzugefügt

    Log dich mal über den Remote-Desktop auf den CX ein, oder schließe mal einen Bildschirm an und lösche mal auf dem CX alle Routen. Dann kannst Du auch mal den Status der XAR auf dem CX prüfen, die Runtime sollte in Config oder Run sein. Du kannst die Route auch von dem CX aus zu deinem XAE...
  7. asci25

    Twincat 3 als privatperson Herunterladen

    Schreibe einfach "privat". Ist wurscht, das wird nicht weiter ausgewertet.
  8. asci25

    Twincat Routing Problem (NAT)

    Wie ich sehe gibt es für mich mal wieder was Neues zum Lernen (L3VPN). Nur dieses Jahr habe ich dafür leider keine Zeit mehr.
  9. asci25

    Twincat Routing Problem (NAT)

    Ich kann nur sagen, das wir das mit "Add Route" bei dieser Konstellation (Teamviewer-VPN) immer so machen. Allerdings war mein Fehler, der Befehl muss auf dem "DEV_PC" ausgeführt werden. Ich hatte das schon länger nicht mehr gebraucht. Dafür waren keinerlei Einstellungen am HMI-PC oder SPS-PC...
  10. asci25

    TC3: Array Grenzen über FB_INIT festlegen

    Ich habe so etwas im Codesys 2 auch schon gemacht, da hat das prima funktioniert. Im TwinCAT 3 bin ich damit allerdings gescheitert. Ich hatte damals auch Beckhoff darauf hin angesprochen und das ganze als Feature-Request eingereicht, weil die hatten damals auch keine Lösung. Der...
  11. asci25

    Twincat Routing Problem (NAT)

    Das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren, da aus Sicht der SPS beide Ziele die gleiche IP-Adresse haben. Vielleicht funktioniert es, wenn Du die Route auf dem HMI-PC einrichtest und damit direkt aus dem VPN auf die SPS durchgreifst. Probiere dazu mal folgenden Befehl auf dem HMI-PC...
  12. asci25

    Ereignisgesteuertes auslesen von Strukturen

    Ja sicher, danach hast Du ja auch nicht gefragt. Das habe ich getan. Wo die Struktur definiert ist, in einer Biblothek oder nicht, dürfte ja wohl kaum einen Unterschied machen. Eines vorweg. Ich habe einen eigenen hochperformanten ADS-RT-Kernel für meine Visualisierungen selbst geschrieben...
  13. asci25

    Ereignisgesteuertes auslesen von Strukturen

    Diese Stuktur hier funktioniert z.B. tadellos: <StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack:=8)> Public Structure ST_TimeStruct Implements IDisposable <MarshalAs(UnmanagedType.U2)> Public wYear As UInt16 'Time struct: Year <MarshalAs(UnmanagedType.U2)>...
  14. asci25

    Ereignisgesteuertes auslesen von Strukturen

    Wie? Das mache ich schon seit Jahren so und es funktioniert tadellos.
  15. asci25

    TwinCat 3 - VisuFileListProvider Initialisierung funktioniert nicht

    Ich wüsste nicht, dass der Eventlogger irgendwie in die TE1800 integriert ist. Dort gibt es nur die Alarmtabelle, das ist was anderes. Und schlecht gemacht, da gebe ich Dir recht.
Zurück